Изоляторы фарфоровые линейные опорные ОЛФ

Изоляторы фарфоровые линейные опорные ОЛФ

Изоляторы ОЛФ-10-А2, ОЛФ-10-Б2 Предназначены для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 (САХ) на промежуточных, примежуточно-угловых и иных опорах напряжением 6-10 кВ.
Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20.

Применение данного изолятора по сравнению со штырьевыми изоляторами позволяет:

  • снизить стоимость траверс;
  • снизить затраты на транспортировку траверс;
  • снизить трудоемкость монтажа;
  • повысить надежность изоляционного узла, исключив из конструкции наиболее слабые элементы (штыри, колпачки и т.д.)

Тип
Минимальная разрушающая 
сила при изгибе, 
кН
Длина 
пути утечки,
мм
Выдерживаемые напряжения, кВ, 
не менее
 
полного грозового импульса
 
переменное одноминутное в сухом состоянии
переменное одноминутное под дождем
переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении
ОЛФ-10-А2
12,5
300
100
65
40
13
ОЛФ-10-Б2
12,5
300
100
65
40
13

 

Тип
Нормированная удельная проводимость загрязнения, мксм
Изоляционное расстояние “провод-опора”, мм, не менее
Масса,
кг
ОЛФ-10-А2
10
210
6
ОЛФ-10-Б2
10
210
6